麻吉秀 在支管上加增压泵对主管有影响吗
1
返回 发布主题 回复
回复:

在支管上加增压泵对主管有影响吗

**45**
楼主#
**45** 发表于
在支管上加增压泵对主管有影响吗,请大神告知
**680**
2#
**680** 发表于

1、在支管上加增压泵对主管有影响。

2、各大城市水务部门有明确规定:任何单位或个人禁止直接在市政水管上直接安装二次供水设备。为什么会有这个规定?因为增压泵工作时泵腔会产生真空,我们知道真空会吸水,如果水管的水不够抽的时候,增压泵工作时的吸水就变相成了从市政管网抢水了,如此一来,原本水压够的地方比如楼层比你低的住户,离水厂相对较近的住户水压可能会因此降下来。如果不禁止,大家都买水泵直接从市政管网抽水,势必会影响整个城市的供水秩序,最终形成恶性循环。

**349**
1#
**349** 发表于

不管是开式系统还是闭式系统,都不应该在支管上加增压泵。市政给水是开式系统,楼上已经讲了道理。对于闭式系统如供暖系统,如果在支管上加了增压泵,势必打破了水系统的水力平衡,会造成局部热,其他部分冷。所以在支管上加增压泵对主管有影响的