我家的威乐增压泵PW122EA通电后不启动,是什么原因?

此增压泵已用5 年,5 年之中正常,2 年前不启动了。检查后发现电容完好,压力开关也换了,用螺丝刀拨电机风叶,无法拨动。

请问如何解决。

谢谢!


**619**
6#
**619** 发表于

【1】这种几十瓦的水泵电机,能使用5年已是达到了使用寿命的极限,几十元一台非常划算。看情况你的水泵电机已是到了寿终正寝的时候了。

【2】看了你的叙述,启动电容是好的,拨动电机叶轮不能旋转,电机有嗡嗡声并发热严重,这就是已经损坏的征兆,原因是线圈有严重的匝间短路现象或绝缘损坏,唯一的办法就是重新更换绕组。

【3】向这样的小电机已使用多年,各方面的性能都下降,修理得不偿失,建议你购买一只新品,省心省事心情好。

**175**
5#
**175** 发表于

很可能是其它电子元件、转动线圈等,或者机械转动部分出现故障,自己不会打开检修的话,只有请售后服务人员上门维修了。

**242**
4#
**242** 发表于

通电后用耳朵听一听水泵有没有嗡嗡声,没有嗡嗡声可以考虑线圈烧了。

有嗡嗡声首先确认启动电容,电容良好看一看有没有卡住的地方,没有卡住的地方。更换前后轴承。

**409**
3#
**409** 发表于

扇叶都拨不动,说明传动系统有问题(传动轴抱死)。扇叶不动的原因主要有以下三个方面。1 扇叶或传动轴上有杂物缠绕

2 扇叶变形或轴弯曲

3 轴承缺油严重或是轴承碎裂

此外还有一点也需注意,出现轴承抱死故障,如果电机通电时间过长,可能还会出现电机线圈烧毁的现象。